樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

主站蜘蛛池模板: 久久yy| 国产va免费高清在线观看| 久久人| 国产精品对白刺激久久久 | 国产精品综合在线| 国产精品久久久亚洲第一牛牛| 成人午夜免费观看| 黄色aa级片| 看真人视频一一级毛片| 久久久久亚洲国产| 毛片 ftp| 久久久久久午夜精品| 国产伦精品一区二区三区精品| 国产亚洲视频在线观看| 鲁鲁在线观看| 麻豆 mp4| 黄色aa一级片| 久青草视频在线| 欧美a一级片| 国产精品欧美久久久久天天影视| 成年人看的毛片| 国产精久久一区二区三区| 国产v亚洲v欧美v专区| 国产二区三区毛片| 国产资源视频在线观看| 国产高清免费不卡观看| 国产香蕉在线视频| 国产a级黄色片| 精品视频一区二区三区四区五区 | 国语自产精品视频在线第| 成人毛片18女人毛片免费视频未| 久久久不卡国产精品一区二区| 国产专区一va亚洲v天堂| 老司机日日摸夜夜摸精品影院| 国产精品一区二区久久精品涩爱| 国产成人精品免费视| 国产精品福利午夜h视频| 国产尤物二区三区在线观看| 国产一极片| 九一国产精品| 国产三级视频|