飄揚の孤月
學習工控
級別: 工控俠客
![]() |
75kw電動機應該用什么樣的電流繼電器?我現在看到我們設備上用的是DL-11的可不知道具體型號的我先知道應該用多大的電流保護?請大家幫偯ο戎x謝了! |
---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
![]() |
可以用一個150A的即可 75KW的電機的額定電流大概在138A左右 過流保護的種類很多 除了熱過載繼電器,電流繼電器,還有綜合保護器等等 至于選擇什么樣的產品,要看你的成本和方案了 |
---|---|
|
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園常客
![]() |
用電流互感器,5/200的,加一個5A的熱繼電器 |
|
---|---|---|
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
![]() |
根據你的電路設計而定。好向有三種選型。 |
---|---|
|
wfb610
級別: 工控俠客
![]() |
是呀,還是加個電流互感器吧。 |
---|---|
|