saisam2006
級別: 論壇先鋒
|
本人有一條三菱PLC串口下載線。一直都沒什么問題。但是前幾天和一個A系列的PLC通信的時候。第一次是沒有問題的。但后來就不行了。我換了另一條線。第一次也是可以通信的。但后來又不行了。但是兩條線和FX系列的就完成沒有問題。什么原因啊????? |
---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
|
我擔心電腦的串口壞了 有這種情況的 我就碰到過,是在工地 |
---|---|
|
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
|
換個主機,再把程序刷進去試試,我用的是臺達的PLC,碰到過類似的問題,刷完程序之后遠傳系統發不出去數據,換了個主機再刷上程序就好了,那個主機刷上別的程序也是好使的 有可能是主機在RUN的狀態下刷程序搞的(猜測,呵呵) |
---|---|
|
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
|
不同型號的PLC,接口有差異,PLC 的說明書上一般有數據線的做法。 |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
|
A系列好像都有這樣的情況,用原廠的數據線就不會出現這樣的問題,還有個辦法用三菱系列的觸摸屏的USB口先讓屏與PLC通訊再用HOT直連觸摸屏進行通訊可繞開解決此問題。 |
---|---|
|
lingleiy
mass
級別: 探索解密
|
我也遇到過這類事情。基本上都是插口連接處出現了點問題。 |
---|---|
|