老白
級別: *
|
求救 本人現在手里在做一個很簡單的控制 用QD75P1控制一個軸的往復運動 用的是速度+位置控制 JOG設置沒有問題 就是OPR找原點的時候長期報錯 代碼一直是524 求教是不是近狗點后的位移量設置錯誤了? |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
524 控制系統設置出錯 • 控制系統設置值在指定極限之外。 • 當要連續執行連續定位控制或連續 路徑控制時,控制軸數與先前的數 據不同。 • OPR、快速OPR 或速度-位置或位 置-速度切換控制均是以無線模式進 行的。 • NOP 指令設置成定位數據編號600 的控制系統。 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
出錯時的運行狀態 運行期間: 系統以具體參數2 突然停 止選擇(停止組3)的設 置(減速停止/突然停止) 停止。 (注意減速停止只在手動脈沖發生器 運行期間發生。) |
---|---|
|