各位,我想用三菱的運動控制CPU設計一個伺服進給系統,
1、請問外部傳感器的開關量信號送入運動控制CPU  Q172UN是否一定要通過Q172LX模塊,可不可以直接使用普通的輸入輸出模塊?
2、請問在設計模塊的過程中,運動控制器CPU的輸入輸出模塊是否一定要和PLC CPU的輸入輸出模塊分開?
3、下圖運動控制用戶手冊中關于I/O分配的解釋,請問有何意義?


謝謝您的解答
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 12:29
1、Q172LX  這個是伺服系統輸入模塊 一般有限位開關和近點狗,這個不能用普通的I/O信號代替的。
另外用運動控制CPU可以使用絕對系統這些伺服信號可以不要。
2、模塊可以分開也可以不分,不分開運動CPU的尋址范圍不大,小系統可以這樣做。直接用運動SFC編程序,不用QCPU的梯形圖。

3、分開后,地址屬于各自的CPU ,也就說QCPU只能用X 、Y點 ,運動CPU 只能用PX、 PY點 。
zxbpc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxbpc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-25 23:04
來看看

主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲一区二区麻豆 | 国产成人精品男人的天堂网站 | 久久成人免费播放网站 | 国内精品久久久久影院蜜芽 | 久久精品国产免费高清 | 免费jjzz在在线播放国产 | 国产日韩欧美亚洲精品95 | 免费一区二区三区四区五区 | 久久伊人精品青青草原高清 | 国产福利在线观看第二区 | 国产亚洲高清在线精品99 | 国产精品久久久久秋霞影视 | 免费一级国产生活片 | 久久综合综合久久狠狠狠97色 | 精品久久人人做人人爽综合 | 国产成人毛片 | 九九国产精品视频 | 国产午夜精品久久久久九九 | 精品国产97在线观看 | 久久综合精品视频 | 久久久久久久一线毛片 | 操操操干干干 | 国产99在线播放免费 | 国产精品青草久久久久婷婷 | 精品福利视频网 | 国产成社区在线视频观看 | 国产成人综合一区精品 | 男女视频在线观看免费 | 九一毛片| 欧美aaaa在线观看视频免费 | 精品久久久一二三区 | 久久久久久久免费视频 | 精品成人毛片一区二区视 | 九九免费在线视频 | 国产精品久久自在自2021 | 免费看a级黄色片 | 国产一级毛片国产 | 国产福利三区 | 久久一本综合 | 激情综合图区 | 久久91精品国产91久久跳舞 |