有一個800VA的變壓器,380V變220V的,小弟弄不清楚,變壓器380V端得斷路器應該選擇多少安的,謝謝各位大俠教下小弟。。。 |
---|---|
|
心情不錯
級別: 家園常客
|
根據 P=I.V 計算所得 I=P/V I=2.1A 也就是說初級電流最大 2A 現在開關咋選你應該清楚了 |
---|---|
|
zhaol
級別: *
|
謝謝心情不錯大哥和2樓得字母大哥,但是為啥子我選了4A的斷路器,有時候合都合不上呢,換成6A的就好了。。。 |
---|---|
|
hp_809026165
級別: 探索解密
|
變壓器屬感性負荷,接通或斷開時應該有3-5倍的總擊電流,選6-10A的斷路器應該合適. |
---|---|
|
535357
級別: 略有小成
|
你在這等著啊。不是很掃人家面子嗎。 |
---|---|
|
心情不錯
級別: 家園常客
|
1,斷路器的質量要好 2,選D型斷路器, 開關選得太大,起不到保護作應 |
---|---|
|