AD75+MR-J2S-20A,控制機械手左右定位移動。 問題:使用中,突然只能朝著一個方向移動,另外一個方向沒有反應!(自動是停下來,然后JOG模式,就出現(xiàn)這樣的問題!) 我所采取的解決方法: 1.因為是左行無反應,我先觀察AD75左行時燈的狀態(tài),點動時RUN且有小紅燈亮,正常,說明AD75有動作給放大器,PLC程序也可以排 除,程序我也確認正常。 2.接著確認AD75的RLS,FLS短接是否正常,還有MR-J2S-20A的LSN,LSP短接是否正常,都 正常。 3.放大器也更換新的了,問題還在! 請各位大俠幫幫忙,分析一下是什么問題? 注:平時關電后拔插AD75和MR-J2S-20A之間的連線,就好了。但運轉不了多久就還是老樣? |
---|---|
|
mzqpnvty
級別: *
|
zzj8133 zzj8133 你好,是不是可以這樣理解,是AD75和MR-J2S-20A之間通信線路的屏蔽線或接地沒有處理好,造成信號干擾或短接了,是嗎? |
---|---|
|