lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
大家看圖,我看手冊上,這個定位輸出的COIN+怎么還接了一個二極管,必須得接嗎?為什么?我如果想把定位完成這個信號,接到西門子PLC上的話,按照我這個畫法對嗎?請大家指教一下。謝謝 |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
|
那是感性負載接的續流二極管,接PLC輸入就不用接二極管了;另外你的接法沒有形成回路,還有要注意電流方向 |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
|
看下圖(輸入高電平有效) |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
|
以上接法都不安全,松下的是漏型輸出,S7200的源型輸入,你還是照著手冊定位輸出接繼電器吧,最好要加二極管,然后轉換信號給PLC |
|
---|---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
4樓和5樓的師傅接線不一樣啊。 回復6樓的師傅,你這個方法也行,那么二極管該選個什么樣的呢?怎么選? |
---|---|
|