www7797257
級別: 略有小成
|
D8120為H81 SDA連接RDA連接儀表485口A點 SDB連接RDB連接儀表485口B點 SDA和RDB間接了110歐電阻 PLC對儀表發送數據H2A H01 H00 H2E 接收數據為10個,正確數據為H01 H00 H00 H00 H00 H04 H02 H00 H06 HAA 但現在接收的數據為H2A H01 H00 H2E H01 H00 H00 H00 H00 H04 H02 H00 H06 HAA 等于將發送的數據接收到了,問下是程序設的不對還是線接的不對或者是D8120設的不對 |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
終端電阻應該是接在 RDA和RDB |
|
---|---|---|
|
sujiemin
級別: *
|
485BD板的SDA,SDB,RDA,RDB信號 A=SDA+RDA B=SDB+RDB 終端電阻為110歐 所謂“終端”,就是 讀(R)端。 RDA RDB 之間接電阻! |
---|---|
|