tjdsllq
級別: *
|
新人有個疑問,有個自動控制柜里有PID調節器和三菱FX2NPLC,A/D,D/A模塊(這是別人設計的柜子,懷疑有問題,呵呵) 智能PID調節器能接受熱電偶,熱電阻,模擬量(1--5V,4---20mA,0---20mA等,應該是現場儀表變送過來的吧??)輸入信號,調節器的控制輸出有繼電輸出,模擬量輸出等(4--20mA, 0--20mA等) 問題是:PLC也能接受模擬量輸入(A/D),也能進行模擬量輸出(D/A),調節器的輸出能驅動執行機構,PLC的輸出(D/A)也能驅動執行機構,那PLC和調節器不是多了一個嗎? PLC和PID調節器在控制協調中到底有什么關系嗎??? |
---|---|
|
liuyuanda-88
級別: *
|
我認為是雙向保護,若PLC出現問題,調節器能繼續進行工作,一般對非常重要的地方采用這種方案 |
---|---|
|
tjdsllq
級別: *
|
不太可能是雙向保護吧 還有一個問題我覺得很奇怪,PID調節器有PID調節功能,這樣的話PLC的PID應用指令根本用不上,那A/D和D/A用來做什么? (那人設計的柜子有問題,單位的人告訴我的,自己也是新人,所以也不好說他設計的問題在哪) |
---|---|
|
baoshizhi
級別: VIP會員
|
要看電路圖,PID調節器控制什么的,D/A模塊控制什么的? 它們是控制一個設備的嗎? |
---|---|
|
tjdsllq
級別: *
|
那個人留下來的圖紙資料不全,都是示意圖,具體接什么端子都沒有 從示意圖上看是先經過PID調節器,再從PID調節器的主控輸出端接入PLC,具體接到的是開關單元,還是A/D單元就看不清了 從柜子內部看,A/D單元只是和PLC主控單元有擴展連接,輸入通道沒有接線(所以懷疑問題大了),反而是D/A單元輸出通道有出線,具體到哪里 -----和其它N條線走了,不知蹤影(已經投入使用了,用戶反映控制有問題) PID調節器有3個,在柜子的面板上顯示3個工藝參數,分別是電導率,PH,流量,還有就是每個調節器都有SET,〉等按鍵 柜子的面板上還有電源開關,手動/自動開關,具體的閥,泵開關 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
如果AD模擬輸入通道沒接線就是根本沒用了,但是DA模塊的線就要具體查往哪里去了,沒有圖紙的只能用人工加萬用表慢慢查了,沒辦法。 |
---|---|
|