hjd105
級別: 略有小成
|
圖片:
請各位高手看一下這二個程序步,M202,M203是怎么回事?為什么m203控制特殊時間繼電器呢?M200是怎么回事呢?請幫忙詳細說下,怎么都看不懂呢 |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
|
好多天未能登錄成功,今試回一帖。 查了一下FX2N的編程手冊,STMR是特殊定時器指令,按樓主的梯形圖: T10的設定值為1s,M200隨執行條件的接通而接通,執行條件斷開后、M200延時1s斷開; M201隨執行條件的由通到斷而接通,延時1s斷開;M202隨執行條件的接通而接通,若執行條件接通時間大于1s,則1s后斷開;M203隨M202的斷開而接通,隨M200的斷開而斷開。 那么,執行條件中串入M203的常開接點后,由于執行條件不能接通(若他處也無指令使M203接通),則STMR指令不執行,M202、M203均不接通; 若改為串M203的常閉接點,則在X25一直接通時,M202斷續接通,通斷時間各1s。 [ 此帖被qlin在2011-06-16 17:06重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hjd105
級別: 略有小成
|
我覺得那個M203應當是常閉才對呢 |
---|---|
|
fairland
認認真真工作,踏踏實實做人
級別: 探索解密
|
M203也有可能是人機界面里一個控件的寫入地址值,用于手動控制 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
編程手冊上有該指令的應用實例。 M203確實應該常閉。 從時序圖上可以看得很清楚: |
---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
|
以前從視頻上見到過,今天看到實際的了。開眼了 |
|
---|---|---|
|