liaoliao1215
級別: 探索解密
|
問題:觸摸屏(海泰克)顯示的數據正常是編碼器(歐姆龍增量式的)通過PLC的輸入點送進去的,操作人員通過觸摸屏顯示的此數據進行調整(上升或下降)。現在的問題是此數據不停的在變化(一直增加,本來是5.0MM,可現在能變化在1500以上)。后來徹底是連數據顯示都沒有了(就是說在顯示屏上顯示此數據的小窗口不見了)而觸摸屏其他的窗口畫面都可以正常使用。最后的處理結果是更換編碼器后正常。 不解的是: 1 編碼器最終的停止位置是靜止的為什么數據會不停的在增加變化呢。 2 編碼器壞了為什么觸摸屏的數據顯示畫面會也不見了呢。 以上請各位大蝦替小弟分析分析,為什么會這樣呢? |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
還有這事?數據不準和屏上顯示窗口沒什么關系吧,是不是程序內部做了數據比較關閉或切換畫面了啊?這還真是第一次聽說,期待高手解答. |
|
---|---|---|
|
263286819
以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
級別: 略有小成
|
我見過程序加密后跟屏連上后屏什么都沒有了 但是程序OK后就可以了 |
---|---|
|
shuangyu
工控行業(yè)呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
|
編碼器數據不停增加可能干擾引起的。 觸摸屏的數據數據畫面不能顯示:可能你用了觸摸屏的默認功能地址引起的吧。 三菱的功能地址好像是D0 -D10 如果隨便寫入數值可能 會產生異想不到的問題 OMRON 的地址位忘記了 |
---|---|
|