樓主  發表于: 2011-08-08 16:39

  


    


我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 21:20
你這肯定有問題,就是水太少、加熱管太大、加熱管就有熱貫性、試用小桶裝水試一下、再調一下PID

主站蜘蛛池模板: 国产香港一级毛片在线看| 国产高清在线视频一区二区三区 | 久久综合九色综合97_ 久久久| 久久久久18| 国产精品免费视频能看| 国产午夜人做人免费视频中文| 成人精品视频 成人影院| 国产免费福利| 成人欧美| 精品久久成人| 国产亚洲一区二区三区啪| 久久国产精品久久久久久久久久| 国产成人啪午夜精品网站| 男女午夜性刺激| 国产视频网站在线| 国产精品久久久久免费视频| 黄色片区| 国产97在线看| 干b在线| 久久夜夜| 久青草视频| 国产高清在线精品| 欧美777精品久久久久网| 成人黄色免费在线观看| 黄色亚洲| 国产精品性| 国产三级在线观看a| 久久久久久久国产高清| 国产一级二级| 精品视频在线免费看| 国产在线观看91精品不卡| 国产综合91| 国产精品视频二区不卡| 成年女人黄小视频| 免费在线观看国产| 国产精品视频一| 久久综合丝袜日本网| 国产精品免费福利| 韩国特级一级毛片免费网站| 卡一卡二免费看| 国产精品成人自拍|