我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 18:28



大家看這個調節面板,我設定值設置成45,為什么溫度又在50度左右徘徊呢?感覺好像差5度,是不是哪里沒設置好?
巍雙子座
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看巍雙子座的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-10 12:56
上下限可實現報警控制,至于你的溫度控制不準,可能有兩點原因:1、你的PID調節不行,P I設的太大,造成溫度過沖太多,你可以試著減小, 2就是你的溫度傳感器有誤差
lsklee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lsklee的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-15 18:50
我覺著積分時間和增益都大了點吧
lsklee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lsklee的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-15 18:53
溫度設定值太低吧,你看你的輸出占空比都成0了,溫度實際值一直比設定值大,加熱器是不能降溫的。如果是超調大的話就是積分時間太小,可是積分時間夠大了,
chenyu4322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenyu4322的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-16 11:36
本身這種控制方式就不對,在輸出的時候應該控制模擬量來控制溫度,也就是開關量控制在停止的時候溫度會向上沖得,得用晶閘管控制比較精確!
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-16 16:37
你用固態繼電器控制加熱系統不對啊,固態繼電器是開關量,
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-16 21:20
你這肯定有問題,就是水太少、加熱管太大、加熱管就有熱貫性、試用小桶裝水試一下、再調一下PID
red_006
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 129 點
下載積分: 733 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2011-08-18
最后登錄: 2024-12-16
查看red_006的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-19 18:46
學習了,可以用這種方法學習pid
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 640 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 5368 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-12-28
查看guolibin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-23 16:50
硬件系統設計沒問題,SSR可以用來控溫,PWM控溫。

控溫不準就是PID參數的問題。
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 640 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 5368 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-12-28
查看guolibin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-23 16:52
補充一下:

加執功率與水量需要系統的計算,如果不匹配,控溫也很難準確。

主站蜘蛛池模板: 精品国产97在线观看| 玖玖在线视频| 国产午夜视频在线观看| 国产免费看片| 国产精品一级毛片不收费| 久久久久久久久女黄| 久久做| 久久精品免费观看| 欧美aaaa在线观看视频免费| 女人18毛片a级毛片一区二区| 国产午夜亚洲精品不卡福利| 国产综合50p| 久久精品综合| 米奇777四色青青在线观看| 国产精久久一区二区三区| 久久久久久久一精品| 久久久综合九色合综国产| 免费看国产精品久久久久| 国产美女久久久久久久久久久| 国产成人精品高清不卡在线 | 国产精品九九免费视频| 国产成人午夜精品影院游乐网 | 国内视频在线| 免费国产阿v视频在线观看| 国产视频国产| 国产精品国产三级国产专业不| 国产精品日本一区二区在线播放| 九九久久亚洲综合久久久| 狠狠色狠狠色狠狠五月ady| 成人字幕网视频在线观看| 精品国产免费一区二区| 国产乱弄免费视频| 国产美女网址| 国产无套露脸| 播放毛片| 国产原创中文字幕| 国产精品不卡| 国产在线精彩视频二区| 狠狠操狠狠插| 久久亚洲美女久久久久| 久久精品午夜视频|