我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
巍雙子座
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看巍雙子座的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 12:56
上下限可實現報警控制,至于你的溫度控制不準,可能有兩點原因:1、你的PID調節不行,P I設的太大,造成溫度過沖太多,你可以試著減小, 2就是你的溫度傳感器有誤差

主站蜘蛛池模板: 国产一区二卡三区四区 | 国产精品人成人免费国产 | 国产高清片 | 国产大片网站 | 国产精品麻豆久久99 | 看真人一级毛片 | 久久精品美女视频 | 精品综合久久88色鬼首页 | 国产精品2020 | 国产21区| 国产91免费在线观看 | 嫩草影院在线观看精品视频 | 鲁啊鲁在线视频免费播放 | 美女视频黄在线观看 | 国产人妖在线观看一区二区 | 麻豆国产福利91在线 | 国产精品免费一区二区三区 | 久久精品国产99精品最新 | 成人国产永久福利看片 | 毛片毛片大全aaaa | 九九久久九九久久 | 狼人综合网 | 免费国产a国产片高清 | 国产成人免费视频 | 国产高清色播视频免费看 | 国产91精品久久久久999 | 国产成人a一区二区 | 久久国产免费观看精品1 | 理论片毛片 | 久久99热精品这里久久精品 | 国产成人理在线观看视频 | 激情综合亚洲欧美日韩 | 久色乳综合思思在线视频 | 久久久久久久久久毛片精品美女 | 韩国三级日本三级美三级 | 国产婷婷成人久久av免费高清 | 草草久久97超级碰碰碰免费 | 成人午夜精品视频在线观看 | 精品蓝导航视频福利在线 | 久一视频在线 | 高清不卡日本v在线二区 |