思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-08 16:39

  


    


我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
chenyu4322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenyu4322的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 11:36
本身這種控制方式就不對,在輸出的時候應該控制模擬量來控制溫度,也就是開關量控制在停止的時候溫度會向上沖得,得用晶閘管控制比較精確!

主站蜘蛛池模板: 国产欧美视频一区二区三区| 国产黄色片在线看| 国产看片视频| 国产第10页| 高清一区高清二区视频| 久久久久777777人人人视频| 精品国产香港三级| 成人欧美| 国产精品久久久久影视青草| 黄色自拍偷拍| 国产成年女一区二区三区| 成人au免费视频影院| 国产在线视频自拍| 福利二区视频| 美女网站色免费| 国产精品一二三区| 国产区福利| 久久午夜精品视频| 精品性久久| 国产v片| 久久99久久精品视频| 国产乱码精品一区二区三区四川人| 岛国在线永久免费视频| 二区视频在线| 国产色区| 国产视频一区二区三区四区| 国产精品99re| 国产一码二码免费观看| 免费a在线观看| 国产在线a免费观看| 国产高清一级在线观看| 国产成人综合怡春院精品| 免费淫片| 福利视频网站| 久久麻豆亚洲精品| 久久国产偷| 国产精品www| 好吊色青青青国产在线播放| 国产91在线免费| 国产成人精品日本亚洲11| 国产国语毛片|