樓主  發表于: 2011-08-11 19:49
有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的。現在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新編輯 ]
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 1170(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-07-08
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 20:22
不行吧,還是買個變頻,接三角形安全
zhaofenggao
學習進步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 180 點
下載積分: 10114 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2018-07-25
查看zhaofenggao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-11 21:01
可以的,只要正常工作是角是380伏就行啊,原來看到380/220的是星/角不知注意到沒。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(大地) 熱心助人
  • 互相學習
    liuxianhua
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 611 個
    工控威望: 1067 點
    下載積分: 10234 分
    在線時間: 572(小時)
    注冊時間: 2008-11-19
    最后登錄: 2013-02-22
    查看liuxianhua的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-08-12 07:35
    “星行接法電壓是660V三角接法是380V”說明相電壓是380伏;星三角啟動你還按以前的380伏電路接就行了。
    clifford501
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 67 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2011-07-05
    最后登錄: 2017-12-28
    查看clifford501的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-08-12 08:19
    660/380=1.7  
    380/220=1.7
    哎,俺也不知道了。。。。。。。。。。。
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1557 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22806 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-08-12 08:26
    可以試用自耦變壓器,降壓試試。。
    [img]Http://m.fazsys.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    xiaomao741
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 623 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2011-08-09
    最后登錄: 2023-12-13
    查看xiaomao741的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-08-12 08:48
    應該是沒有問題的
    jklmn123
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 134 個
    工控威望: 2916 點
    下載積分: 9794 分
    在線時間: 153(小時)
    注冊時間: 2010-04-05
    最后登錄: 2025-07-06
    查看jklmn123的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-08-12 09:09
    可以啊
    w7861
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 563 點
    下載積分: 1051 分
    在線時間: 296(小時)
    注冊時間: 2006-11-27
    最后登錄: 2025-06-24
    查看w7861的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-08-12 11:43
    應該就是普通電機吧
    顧愛峰
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看顧愛峰的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-08-12 12:21
    “星行接法電壓是660V三角接法是380V”說明相電壓是380伏;星三角啟動你還按以前的380伏電路接就行了。
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-08-12 12:32
    我認為沒有什么時候問題。
    學無止境,永遠是學生。
    yangyajiang
    看得多回得少。見諒了!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1127 個
    工控威望: 836 點
    下載積分: 34261 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-02-02
    最后登錄: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-08-12 13:01
    引用
    引用樓主大地于2011-08-11 19:49發表的 簡單電機星三角啟動的老問題。有點頭暈 :
    有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的。現在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?

    你那個是進口電機吧, 是多電壓的接法, 可以的, 你接星三角起動。電流還會更小的,
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产91福利 | 成人老司机深夜福利久久 | 古装一级淫片a免费播放口 国产 ts 人妖 在线 | 久久精品嫩草影院 | 欧美1级| 国产aⅴ自拍| 麻豆合集 | 国产视频网站在线观看 | 精品国产乱码一区二区三区麻豆 | 久久99久久成人免费播放 | 国产精品自线在线播放 | 韩国xxxxx视频在线 | 国产综合精品日本亚洲777 | 国产h视频在线 | 国产高清在线观看 | 国产成人禁片在线观看 | 国产欧美精品三区 | 久久精品国产99久久无毒不卡 | 精品一区国产 | 老司机免费福利视频无毒午夜 | 国产精品久久精品视 | 国产一区二区播放 | 国产精品亚洲片在线观看不卡 | 黄色a三级三级三级免费看 黄色草逼网站 | 久久亚洲私人国产精品 | 久久国产精品视频一区 | 久草免费资源站 | 国产在线欧美精品中文一区 | 精品999久久久久久中文字幕 | 国产免费不卡视频 | 久久久久久国产精品免费免费 | 国产网站在线 | 免费一级特黄视频 | 国产精品青草久久 | 国内精品麻豆 | 国产精品玖玖玖影院 | 国产在线视频第一页 | 国产69精品久久久久99尤物 | 老司机一级毛片 | 久爱成疾在线观看视频在线 最新 | 久久久久久久久一级毛片 |