小弟公司要新蓋一宿舍樓  一共四層   一樓為食堂   共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二  三  四  樓為員工宿舍   標準是一層為36間房    一間房一臺1.5匹空調  一臺2KW電熱水器   一臺2KW電磁爐  一臺500W電飯鍋  一臺電視        求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米)  小弟沒有經驗  請師傅們費心   感謝感謝    
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ]
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-19 21:17
有經驗的師傅
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-12-22
查看jdk1126的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-20 16:22
樓主,如果這些電器同時使用,每層樓就是900多安電流,我不敢算了,如果按常規用150的電纜可以安全使用
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-01-06
查看jxh668的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-20 17:04
用兩條150的電纜吧
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-20 18:13
可能不能死算  因為還有一個利用率在里面   這種事沒有搞過所以心里沒有底   不知道師傅們公司有沒有宿舍  能不能給個參考  
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-20 18:19
個人認為利用率是個關鍵詞
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-03-16
查看李飛的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-20 19:13
不管咋樣要考慮全部再乘個利用率?%就可以了  這里以80%算   一間房電器全用時大概9000w/220v=40.9A    36*40.9=1472.4 A  二樓 三樓 四樓 1472.4*3=4417.2A  綜上結果電流之大 所以每一層分開布線 用120mm2的線布線 能承受300A正常情況是足夠了
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-20 20:13
急用   還有師傅有不同見解嗎?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-20 21:53
不要聽6樓胡扯,他都把電算到1相上了,你可以分到3相上去,1472/3=400多A每相,所以每樓單獨進三相五線,185mm2好了。
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-20 22:18
1472/3=400多A每相,乘以同時系數,可查相關資料,95或120電纜就差不多了
煙來如此
哥沒人戀哥自戀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 494 點
下載積分: 466 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2013-01-15
查看煙來如此的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-20 23:56
空調1.1+2+2+0.5+電視0.8*36個房間×3層+食堂150A=75千瓦共      150得線怎么也不夠吧
反正沒有死過一次干脆不怕死
煙來如此
哥沒人戀哥自戀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 494 點
下載積分: 466 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2013-01-15
查看煙來如此的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-21 00:09
引用
引用第2樓jdk1126于2011-08-20 16:22發表的  :
樓主,如果這些電器同時使用,每層樓就是900多安電流,我不敢算了,如果按常規用150的電纜可以安全使用

900A怎么算的
反正沒有死過一次干脆不怕死
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 国产肥老妇视频一| 黄色一级视频免费看| 国产a高清| 国产高清a| 久久精品综合网| 韩国三级 mp4| 欧美jizzdh精品巨大| 国产福利影院| 另类女最新视频| 国产高清无专砖区2021| 国产一国产一级毛片古装| 嫩草精品| 精品国产亚洲一区二区三区| 国产日韩亚洲| 国产a视频| 激情综合丝袜美女一区二区| 波多野结衣一区二区三区88| 国产在线视频色综合| 国产jjzz| 久久99毛片免费观看不卡| 麻豆精品密在线观看| 国产a一级毛片午夜剧场14| 超漂亮留学生被老外在线播放| 免费日本黄色网址| 欧美 亚洲 一区| 久久91视频| 久草视频观看| 免费va在线观看| 国产在线观看91精品不卡| 国产视频网站在线| 久久久本网站受美利坚法律保护 | 国产乱码精品一区二区三区四川人| 精品国产区一区二区三区在线观看| 国产精品v欧美精品v日韩精品| 精品国产成a人在线观看| 狠狠综合久久久久综合小说网| 精品黄色| 国产五区| 免费看60分钟叼嘿视频| 欧美69xx性欧美| 福利在线看片|