liuwanhong
級別: 略有小成
|
到底恒壓供水變頻切換怎么處理,加減泵切換處理?假如功率很大,150KW或100KW等 1.是否是先停變頻,待電機停轉后用星三角再啟動工頻. 2.是否是先停變頻,待電機停轉后用軟啟動再切換工頻. 3.是否是先停變頻,在電機未停轉馬上切換工頻,這樣會有什么缺陷或問題?會不會對電網和用電設備造成電流沖擊! 請有實際案例或相關理論支持最好! 謝謝大家討論 QQ:304804655 [ 此帖被liuwanhong在2011-08-25 21:54重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
liuwanhong
級別: 略有小成
|
我還是偏重變頻切換工頻時先停變頻,電機完全停后,然后由軟啟動啟動電機到工頻,然后變頻再接別的電機,不知道大家是怎么處理?沒人討論,我自己把這貼頂上去! [ 此帖被liuwanhong在2011-08-25 21:51重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
|
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6434009.html這里下載資料,挺實用的。 |
---|---|
|
liuwanhong
級別: 略有小成
|
我看了那個論文,說真的,實用性還真的不怎么樣,看來等于沒看 |
|
---|---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
啟變——變運行——壓力比較——延時——變停止信號——延時——工頻運行——變頻啟動——壓力比較…… |
|
---|---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
一般恒壓供水都不只一臺水泵。PLC根據用戶設定的壓力和傳感器檢測到的壓力調整變頻器的速度。 如果變頻器全速運行,實際水壓還是比設定水壓低的話,那么水泵直接切換到工頻運行,變頻器立刻啟動另一臺水泵。 整個過程就是一個PID控制。 |
|
---|---|---|
|