jjh2143
級別: 略有小成
|
在論壇上搜索了一下這個圖 我的RET指令是接在S20后面,也就是和11SET21并聯,轉換時不能通過,而他的這個圖上RET指令左端是直接接在母線上的,書上的例子都是接在S20后面,到底哪出了錯誤啊?急 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
請將第14步,第19步的觸點S0,S20去掉,這是GX軟件,不是FGGP軟件。 |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
|
按1樓圖的方法試試看; 原因如樓上所說,編程軟件不同。 |
|
---|---|---|
|
jjh2143
級別: 略有小成
|
老師們好,我用的是GX-Dev8.86軟件,第14步,第19步的觸點S0,S20去掉后,轉換時還顯示錯誤,線圈不能直接接到左母線上。 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
圖片:
在GX-D中格式是如下圖的,你劃的格式椒FX-GPWIN的 |
|
---|---|---|
|