以下問題,已經在百度查詢但未找到理想答案。
0.5S級和0.2S級電流互感器測量誤差各是多少?
100比5的電流互感器,如果一次側電流超過100A后,會有什么后果?
計量表是三相四線3*1.5(6)安的,它是怎么區分,100比5和1000比5的互感器的,電阻值嗎?



渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-17 19:28
互感器的誤差應該是0.5%和0.2%

電流互感器是利用電磁感應原理工作的,因此過負荷會使鐵芯磁通達到飽和或過飽和,則電流比誤差增大,使表針指示不正確,計量不準;這樣不光不能準確測量還可能損壞測量設備。由于磁通增大,使鐵芯和二次繞組過熱,會加快絕緣的老化,長時間運行使互感器絕緣損壞,造成事故。

這樣的計量表最大的額定電流為6A,需要接互感器來計量.
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-17 19:34
  謝謝  100比5  和1000比5,結果都是5A,那計量表,怎么知道互感器的變比的那?
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-18 09:40
謝謝  100比5  和1000比5,結果都是5A,那計量表,怎么知道互感器的變比的那?
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-18 12:27
兄弟  計量表是不可能知道你用的電流互感器的變比是多少的  它也不用知道  它只對它的輸入作計量  實際用電量是要靠用互感器的人手工將電表電量值乘以互感器變比的
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-18 12:30
比如電表上顯示用電1度  則 100/5互感時實際用電為20度  1000/5時為200度
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-18 12:33
至于用什么變比的互感器就要看你的工作電流多大啦 一般取百分之六十較為全適
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-18 16:07
電表的輸入信號就是互感器的輸信號,100:5   1000:5的電表的量程都是0-5A,只是表盤上的刻度不一樣罷了。
綠色的微笑
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-18 16:51
引用
引用第6樓ytmf0795于2011-11-18 12:33發表的  :
至于用什么變比的互感器就要看你的工作電流多大啦 一般取百分之六十較為全適

我這個電表是預付費的,錢在表里,不用人的。

主站蜘蛛池模板: 国产乱色在线观看| 久久久精品久久久久三级| 九一福利| 成人a毛片视频免费看| 国产高清一级在线观看| 国产黄色大全| 国产精品一区二区久久精品涩爱 | 精品视频网站| 成人免费观看国产高清| 精品人妖chinese国产人妖| 九九久久久久午夜精选| 国产成人高清精品免费软件| 精品一区 二区三区免费毛片| 簧片在线免费观看| 美女黄色三级| 精品久久一| 精品999视频| 美国一级毛片片aa成人| 国产一区福利| 精品久久久久久综合网| 久久久久琪琪免费影院| 国产视频久| 国产欧美日韩亚洲精品区2345 | 久操天堂| 国产成人a福利在线观看| 国产午夜人成在线视频麻豆| 久热久草| 国产精品久久久久影院| 精品久久久久久午夜| 毛片福利视频| 美利坚永久精品视频在线观看| 精品九九人人做人人爱| 海外毛片| 久久久精品一区二区三区| 好吊妞视频这里只有精品| 国产三级精品三级在线专区91| 久久久久青草线蕉亚洲麻豆| 男女在线无遮挡毛片免费| 激情视频网站在线观看| 国产免费无遮挡在线观看视频| 国产一级影片|