思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-06 11:16
RT,安川的伺服電機,想用原點回歸Z相+機械零點,但不知道應該怎么接入
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-06 19:50
19-PCO 接正20-/PCO接公共端.你把它理解成一個開關類似光電開關.常開信號 ,每轉一圈接通一次.你要注意是否要限流.如果PLC共陽極輸入19號接COM端,20號接輸入/
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-08 11:01
共陽極輸入的意思是指PLC的com端接0V嗎,

我是如下接入PLC的,不知道對不對

aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-08 11:41
好象不太對啊1PLC 的輸入只是一個開關量,但你的圖接入的是DC24V的電源,樓上說的很清楚了,共陽極的話,19接COM端,20接X0才對啊。
綠色的微笑
lixiang123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 432 點
下載積分: 1201 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2012-09-03
查看lixiang123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-08 12:41
讓我也來了解一下哦
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-08 15:52
引用
引用第3樓aoouang于2011-12-08 11:41發表的  :
好象不太對啊1PLC 的輸入只是一個開關量,但你的圖接入的是DC24V的電源,樓上說的很清楚了,共陽極的話,19接COM端,20接X0才對啊。

你說說的共陽極是指的PLC的公共端,還是那些按鈕的公共端是共陽的呢,我上面的圖中,PLC的公共端是接的COM,所以按鈕的公共端接+24,按照你的說法,我理解為,19接COM,20接X0,但是plc的公共端是COM啊,

2樓也說19接正,20接負,不是太明白


按上圖接線的結果是X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V
[ 此帖被gaoziyuan在2011-12-08 16:35重新編輯 ]
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-08 19:18
PLC公共端S/S接24V
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-12-08 20:01
你這種是共陰極輸入也可以啊,你用的是臺達的PLC嗎?編碼器有問題?
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-12-12 10:35
引用
引用第7樓gali1120107于2011-12-08 20:01發表的  :
你這種是共陰極輸入也可以啊,你用的是臺達的PLC嗎?編碼器有問題?


編碼器沒有問題,你說:共陽極的話,19接COM端,20接X0,我那圖上是共陰極是不是就應該改為20接+24V,19接X0了呢
這和你說的那個19接正,20接負有沖突啊

主站蜘蛛池模板: 国产无套露脸| 国产一级a毛片高清| 久久99精品久久久久久久野外| 国产69成人免费视频观看 | 美女视频黄色网址| 国产黄色激情视频| 久久成人综合网| 精品久久久久久国产| 久久精品天天中文字幕人| 精品久久中文久久久| 免费一级欧美大片久久网| 波多野在线| 国产免费看片| 蜜桃精品视频在线| 国产精品久久久久三级| 国内精品小视频在线| 黄色一级大片视频| 精品久久看| 九一毛片| 国产午夜片| 久久久福利| 久久国产精品久久国产片| 精品免费福利视频| 美女视频在线观看黄| 国产自约视频| 国产在线观看成人| 国产在线观看自拍| 麻豆国产| 美女黄在线观看| 国产精品三区四区| 精品久久久一二三区| 精品国产1000部91麻豆| 免费jzzjzz在线播放视频| 国产高清免费视频| 国产精品高清一区二区三区不卡| 精品久久久久久久免费加勒比| 国产小视频网址| 黄色三级在线观看| 国产欧美日韩综合精品无毒| 免费黄片毛片| 久久久久一区二区三区|