longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
假如一個三級斷路器的問題。一個三級斷路器的一相出現過載,另外兩相沒有出現過載會跳閘嗎。還有就是一級出現短路,另外兩級沒有短路,會出現跳閘嗎。例如三級分別控制單相負載。 |
---|---|
|
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
不跳,要看怎么短路的呢,其中兩相間就跳 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wanggt
級別: 略有小成
|
當然會的,如果一相過載和短路都會跳 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
其中兩相短路,過載確實會跳,這個我證實過.。但是三級斷路器單級過載,短路我就不懂了,還有兩級短路器和單級斷路器的跳閘機制,也請哪個師傅給我講一下啊。我在線等回復。 |
---|---|
|
1120795098
級別: 論壇先鋒
|
單極過載也會跳閘。你拆開一個看看就知道了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
三相斷路器中,每一相都有過載電流線圈,任一相短路或過載都會引起斷路器跳開。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
誰能發個三級斷路器內部結構的照片給我就好了。。沒看到結構,我真不知道誰說的對。書上講的太簡單了。 |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園?
|
昨天公司一臺起重機,30KW的電機,控控制柜的一次線燒燃了,100A正泰的3P斷路器都沒跳呢 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |