軸瓦高壓電機 怎么調整 磁力中心線 10KV800KW高壓電機,單機運轉軸向竄動,引起電機振動,如何調整電機磁力中心線?請教各位大俠賜教。 |
---|---|
|
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
|
軸瓦高壓電機的 磁力中心線是沒有調整的,它是由電機廠提供數據,一般是打在電機上,沒有的話叫廠家提供,安裝設備時是按電機的磁力中心線為基準來安裝。你所講的情況是不是用變頻來運行,因轉速未達到,磁場未穩定造成的。 |
|
---|---|---|
|
注冊中心
級別: 網絡英雄
|
這個問題我們也碰到過,不過沒有圓滿地解決,當時電機起動時轉子軸向竄動超過10mm,后來按照電機銘牌旁邊的一個標注磁力中心線的指示,在靜止狀態下找正轉子,在兩副軸瓦的兩頭(四個點)加了四個銅限位塊,勉強解決了問題。查了軸瓦式電機的國標,廠家做的也沒錯,只好就那樣了。 |
---|---|
|