我廠消防穩高壓系統,通過變頻器控制兩臺泵電機運行,PLC控制兩臺泵電機的切換,切換時間為48小時,當切換時變頻器過流報警,導致變頻泵停止運行,不能切換原因可能是由于變頻器帶著一臺電機運行,當切換時,另一臺電機啟動時電流過大,變頻器認為是運行中過流,導致停止。請問可不可在程序上做一些修改,使切換時同時對變頻器也進行從新啟動,讓變頻器和切換電機一起啟動。   變頻器上是否有可以控制變頻器重新啟動的信號接口?
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:10
當然有。變頻器選擇了遠程控制時,至少要有兩個信號才能運轉。啟動使能和速度指令。有2種方法
1 改速度指令要改PLC里的程序。
2 你可以在切換時使啟動使能重新閉合一次。適當加長變頻器加減速時間。

主站蜘蛛池模板: 国产91在线chines看| 精品国产一区二区三区在线| 国产成人亚洲欧美激情| 久久久本网站受美利坚法律保护| 久久只有这里有精品| 久青草国产视频| 福利网站在线播放| 可以免费看毛片的网站| 福利在线不卡| 国产一区二区在线看| 夫妻生活毛片| 美国一级毛片视频| 国产在线观看xxxx免费| 久久国产精品久久久久久| 久久se精品一区二区国产| 国产特级片| 久久久久久久久久久福利观看| 国产成人久久精品一区二区三区| 久久两性视频| 福利网址在线| 国内精品久久久久女同| 久久久久久久久久久观看| 精品国产自| 国产丫丫视频私人影院| 国产在亚洲线视频观看| 精品免费在线| 国产99网站| 国产啊v在线观看| 国产2021久久精品| 玖草影院| 国产成人高清| 免费黄色在线网站| 国产精品久久久久999| 精品国产一区二区三区免费| 久久综合热| 国产色网站| 精品久久久久久综合日本| 国产精品日韩专区| 久久久免费视频播放| 国产三级福利| 久久三级精品|