arpawpelf
級別: 略有小成
|
有一臺設備,需要有五到六個不同的加減速時間,通過三菱PLC與三菱變頻器FR-D720來實現,本人看了變頻器的手冊,可找不到有五個以上的不同加減時間來設定,請那位大俠幫忙下。。在在此謝謝了! |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
如果硬件上只有5個速度,你又想到6-7個速度,你可以用485通訊控制,編寫通訊程序有點麻煩 |
|
---|---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
FR-F740可以用RH,RM,RL,REX的組合,設定4-15速的頻率 |
|
---|---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
可以用RH,RM,RL的組合,設定7速的頻率 |
|
---|---|---|
|
arpawpelf
級別: 略有小成
|
頻率是可以設定,但頻率與頻率這間的轉換要時間,比如。變頻器頻率設定。F1:30HZ 、F2:40HZ、F3:10HZ、F4:45HZ、F5:15HZ。正向運動第一升速時間3秒,第二升速時間2秒,第一減速時間2.5秒,第二減速時間3秒;反向運動第一升速時間2秒,第一減速時間1.5秒,第二減速時間3秒。 |
---|---|
|