我現在買了15臺沖床 每臺10KW左右,2臺15KW的 還有一臺空壓機22KW的 ,不知道電源柜怎么設計好?怎么選擇線?怎么算?謝謝 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
去市場上直接買的電柜就OK。。∧阒灰嬖V他你需要接多少東西! |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
唉。!此乃電工之基本功夫,你連這個多沒搞清楚要人指點起來費力。。。。! |
|
---|---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
按你需要開關的數量畫一個一次接線圖,開關選型決定成本,把你的想法和要求告訴電器廠,他們會給你設置開關布局。 |
---|---|
|
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
|
至于控制柜嗎?這個一下子還說不清, 去賣的哪里看一下就知道了,至于控制柜以外的線如何做,那就要看你放幾個車間、如何放了… |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
|
我跟你說的是二級柜:主空開600A,空壓機用80A,15KW沖床用63A,10KW沖床用40A,建議用正泰塑殼式斷路器,常熟開關也可以。銅排用50*4mm的。 |
---|---|
|