wanglong
級別: 略有小成
|
溫控器不是有個絕對值 用它的信號去驅動一個中繼 斷開那兩組加熱器 不知道行不 |
---|---|
|
xiongjun
級別: 略有小成
|
,兄弟,把接觸器分兩組來控制,用M8002啟動時置位Y0和Y1,當達到60度時用溫控器的輸出復位Y0,Y1當中的一就可以啦。 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
兄弟,個人覺得只要達到你這樣的要求都不需要PLC,如樓上的有位兄弟說的好,要先把工藝搞透徹。比如用多功能的溫控器、重改繼電器線路、用固態繼電器等等好多種方案應該都是可行的。 |
|
---|---|---|
|
496968986
就做更好的!
級別: 家園常客
|
一種方法:不用PLC控制溫控器,也是可以的,你用時間繼電器去控制,如果溫控表溫度達到了60度,你就PLC控制時間繼電器停止加熱,不就可以嗎?(時間繼電器、溫控表、固態繼電器) 二種方法:可以用PLC控制,但是你需要用模擬量,溫度在PLC中顯示的應該是浮點數吧,你在程序里加入浮點判斷大小就行了。(大于就停止加熱,小于就繼續加熱) 不知道,是不是符合你的意思。 |
---|---|
|
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
|
很簡單的啊 利用溫控器上的報警觸電信號來做 ,設定一溫度當溫度到達設定的那溫度后,報警一輸出觸點輸出信號將另2組發熱管斷開就可以的 ,不需要用PLC都可以做的到。 |
---|---|
|
xfxcy
級別: 略有小成
|
很簡單的啊 利用溫控器上的報警觸電信號來做 ,設定一溫度當溫度到達設定的那溫度后,報警一輸出觸點輸出信號將另2組發熱管斷開就可以的 ,不需要用PLC都可以做的到。 ------------------------------------------------------------ 支持,這很簡單的呀,為什么要用PLC? |
---|---|
|