cjwddka
級別: 探索解密
|
一個電工給某配電柜換了一個熱繼電器。然后出現了如下現象: 1。設備停止時.所有應該是熄滅狀態的指示燈常亮,而且是高亮,然后開啟設備后,應該亮的指示燈變成低亮。。。。。。 2.柜子本來六個按鈕控制三個電機的啟停。每個電機一開一關,出問題后。所有的停止按鈕都失效,想停止設備只能按急停。然后按動電機3啟動電鈕沒反應。按電機2的啟動按鈕時。電機2和電機3同時啟動。 大家都說是換繼電器的時候線接錯了。我也感覺除了接錯線之外沒有其他的可能。 但是這個柜子比較老。只有原理圖,沒有接線圖。怎么排查出接錯的線呢? 還有出現上述故障現象的原因有合理的分析么?為什么接錯線會出現所有指示燈全亮呢? 請各位前輩指點。 補充。看到各位說控制三個電機的柜子很簡單。特別解釋一下: 我說這個柜子控制三個電機是我把問題簡化了。因為只有這三個電機出了問題。其實。這個柜子里。有兩臺安川的變頻器。還有中間繼電器17個。柜門上的指示燈有30多個。。是整個車間9臺設備的集中控制柜。所換的熱繼電器上常閉常開四個接線柱上一共連了9根線。而且都深入到一大捆線束里。查線都不好查。不知道廠家怎么想的。把一車的東西都塞到一個柜子里了。 我感覺。這柜子里所有的線首尾相接連起來。能繞地球一圈。。。。。。。。。。。。。 [ 此帖被cjwddka在2012-07-07 20:47重新編輯 ] |
---|---|
|
cjwddka
級別: 探索解密
|
非常感謝。但是我們領導是不會允許請外援的。 |
---|---|
|
cjwddka
級別: 探索解密
|
接錯之后。這個車間都受影響了。因為指示燈不能正確顯示設備狀態了。領導批評電工。電工說嫌我干的不好下次別找我干了。正懶得干呢。。。。 天朝的工廠。 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
一個普通的繼電控制就難倒你了.還是腳踏實地從配線干起,在干維修,再搞設計! |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
就事論事地講:如果確實是換熱繼引起,不外乎將常閉(常開)觸點接反,或者斷開回路(有些熱繼具有1常閉,1常開觸點)。 “指示燈高亮”你可以檢測它的實際電壓是多少。順著指示燈回路查應該很容易查的。你描述的問題很可能與指示燈與接觸器接成串聯形式了。從原理上應該是與接觸器線圈并聯連接的。 接觸器啟動、停止的接法有多種方式。具體只有按實際連接線路分析排除。仔細檢查應該比較容易發現問題的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |