工控下載
級別: 探索解密
|
各位: 小弟現場有一防火閥,為電磁閥(24V線圈)控制氣路通斷(氣路通,防火閥開;氣路斷,防火閥關)的那種。今領導要求把防火閥設置為一直開(電磁閥一直通電) 但小弟覺得電磁閥一直通電會不會影響電磁閥的使用壽命。òl熱異常,燒線圈等等)? 小弟現在設置的是要用到該閥所在管路時,才給電磁閥電,不用時斷之。。。 忘各位賜教。。 |
---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
|
你反過來用行不行呢,就是電磁閥得電的時候氣路關,斷電的時候氣路通就不會發生你說的那個現象了呀。隨便一個2位5通的電磁閥就可以搞定了。(僅供參考) |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
三通閥把輸出的A、B、接頭交換一下,常閉型不就變成成常開型了。不通電常接通氣路,通電斷開氣路。 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
長期通電就會壞的話說明一個問題,廠家設計缺陷或者是山寨產品。 |
|
---|---|---|
|