TO:cvlsam PLC程序太復雜了,小日本的頭腦真好使,60點的PLC編了九千多步,要看懂真有點難度,估計都不是大問題,只是一時轉不過彎,為什么斷電就不行? 問了富士的張工,叫我查觸摸屏 PLC通訊異常這個畫面是什么?我看了首頁就有兩個M,應該為繼電器。 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
這兩個為多重重疊層調用標準,也就是說,該畫面可以調用2個多重重疊層,和繼電器一點關系都沒有。 富士張工?搞伺服的? |
---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
張工是搞觸摸屏的,上海富士的,呵呵,他技術相對而言還行,一般問他的東西都懂 |
|
---|---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
人不錯,問他問題都很耐心 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
搞觸摸屏的啊,你問錯人了. 觸摸屏你應該問營業科的津島,畢竟是Hakko過來的人. |
---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
觸摸屏跟PLC吧,畢竟是老型號的PLC,不懂PLC也不行 |
|
---|---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
馮工,您好! 大概查看了您提供的源程序文件,觸摸屏和PLC程序都沒什么問題,主要是你的操作不太合理。 在"Ctc6F55"程序文件中,有判斷UG220是否在線的程序,如果在某個時刻UG220離線了,F55 PLC就會強制切換UG220的畫面至"通訊異常畫面"。當UG220出現了"通訊異常",你可以通過重新啟動F55 PLC電源的方式來做PLC的"通訊異常"復位。 如果需要切斷UG220的電源,請把F55 PLC與UG220同時切斷電源,同時打開。 ************************************* 魚 小濤 富士電機(中國)有限公司 技術部 昨天富士的回復 我再發了E MAL過去不知道有答案否 你好: 多謝解答,現在的問題是重新開機觸摸屏還是顯示“通訊異常”,電腦監控F55 PLC 無法”運行/停止“,需要清除F55程序,然后再次上傳程序,通訊正常,如關電(關電都是關總閘),重新開機觸摸屏一樣是“通訊異常” F55 PLC硬件報警等亮 |
|
---|---|---|
|