y851918119
級別: 探索解密
|
圖片:
這是我自己編的步進控制(用的并聯性分支)十字路口紅路燈的梯形圖,我本意為M0接通后同時讓S24.S25同時接通,但現在只接通S24,這是那里編錯了啊?? |
---|---|
|
jackie6184
級別: 網絡英雄
|
S25不是沒有ON,而是很快的跳到S27了 set s26跟S27 前面要加條件限制 |
---|---|
|
y851918119
級別: 探索解密
|
5樓的哥們,,你仔細的看,其實SET S26,SET s27,,在他們前面都有時間繼電器,,只要SET S26前面加一個T5的常開觸點,SET S27前面加一個T6的常開觸點,問題就沒有了 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
應該STL 23 與STKL25都同時通了,只是S25的時間短,樓主可以把STL25里的時間延長到與STL S23的一樣。 |
|
---|---|---|
|
y851918119
級別: 探索解密
|
九樓的哥們,,我不知道是我沒看懂你的意思,,還是你沒看懂我的圖,,咱們可以QQ交流,,QQ:851918119 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
|
|
---|---|---|
|