lyxzhgz
級別: 探索解密
|
我想用三菱的PLC和變頻器和張力控制器做通訊,兩種設備都支持MODBUS485協議,但是不會算CRC,按照網上說的步驟用手算也算不對,請問怎么才能計算這種效驗碼啊?? |
---|---|
|
lyxzhgz
級別: 探索解密
|
我用的FX1N的PLC,在網上找到了相關的程序范例,但是是2N的,里面的ROR指令1N不支持,不知道怎么代替,有人能教教我嗎?? |
---|---|
|
xzz1231
級別: 探索解密
|
crc子程序.rar (10 K) 下载次数:1990 希望能幫到你 |
---|---|
|
中國工控
學習
級別: VIP會員
|
用3U的吧,直接調用 或者用FX3U-485ADP-MB這個模塊,性能穩定,并且官方認可的,自己搭建的不一定穩定,官方也不認可,這個模塊超級簡單,你根本不用編程,就可以直接讀取寄存器里面的數值,價格也不貴,幾百塊錢,用這個超級劃算,不明白的可以給我留言 |
---|---|
|
lyxzhgz
級別: 探索解密
|
CRC的程序已經搞好了,8為數據的設備已經能通訊的上了,但是現在有個東西是16位數據的,怎么都通訊不上,求各位高手幫忙啊 |
---|---|
|