zaihui1986
級別: 探索解密
|
用ZRN指令時候怎么判斷伺服的運動方向。我現在有個伺服連了個絲桿。左邊有兩個光電開關,一個是原點,一個是左極限。右邊有一個右極限的光電。現在的情況是: 一、我用DRVA發正脈沖DRVA D10 K30000 Y0 Y4,伺服是往右運行的。但是用zrn原點回歸指令,有時是往左,有時是往右。比如我先吧伺服往右移動一段距離,比如3CM。再執行原點回歸。伺服就會往右走,可是我的原點在左邊。但是,我把儲存脈沖數目的寄存器清零后,再執行原點回歸指令,那么伺服就會往左走,直到原點信號由on變為off,伺服捕捉到第一個Z相脈沖,停下來。 二、這個情況比較嚴重,還拿上面這個伺服說話。 比如我的伺服按照zrn指令回到原點了,但是我再次按原點回歸指令他還會朝左邊運行,一直運行,尋找原點,這樣就會發生錯誤。小弟第一次弄伺服,希望大俠們幫幫忙! |
---|---|
|
358273433
級別: 家園?
|
第一個問題在ZRN時,加上rst Y4,我想你ZRN時可能程序的其它地方Y4為NO。 第二個問題可在每次ZRN后再接著正轉,讓檔塊回到原點開關的右邊。 |
---|---|
|
zaihui1986
級別: 探索解密
|
如2樓所說,對于第一個問題 ,就是那樣解決的 。第二個問題,PLC中不能有兩個一樣的脈沖輸出指令,怎么辦 |
---|---|
|
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
|
學習了 ,有程序大家研究一下 |
---|---|
|