二手男人
級別: 探索解密
|
公司有一照明漏電開關,控制6盞隔珊燈,就是很多公司都用的,一盞燈3根燈管的那種,最近老跳漏電開關,搞得人蛋疼,有時幾小時跳一次,有時幾天跳一次,500V兆歐表測試線路,相對地,相對零,零對地,燈架對地,燈架對零,燈架對相,都正常,漏電開關更換新品還是故障依然,開關箱的所有接點都緊固一次,未發現異常,線路也是穿的PVC管,這些燈也全是亮的,我真是想不到什么原因會跳電了,請路過的大神們,幫我想想,哪個地方出錯了,神啊救救我吧! |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
計算一下功率!!是不是漏電開關選小了!!最好用鉗形表測量一下電流!!! |
|
---|---|---|
|
二手男人
級別: 探索解密
|
燈管18支x18W總計500W都不到,用的20A漏電斷路器,跳電時開關一點溫度都沒有,如果是過流的話開關應該會有溫度,不過謝謝你們,我還是去測一下吧。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
是不是你的電網諧波污染很厲害? |
|
---|---|---|
|
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
|
1\無須檢查什么 直接更換這個開關就可以搞定 或者 2\開關旁邊有個可旋轉的東西 你調節大一點 在觀察 |
|
---|---|---|
|
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
|
你的漏電開關下一定還有其它的負載 ,先其它的負載完全切斷!(特別是插座上的消防應燈、其它充電的負載…) |
---|---|
|
heyue
級別: 略有小成
|
是線路問題,前幾天我也遇到過,線上有一點破口,管路時間長了有點潮,漏電電流達到30MA就會跳閘 |
---|---|
|
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
|
人為故障,我以前遇到過,同行高手故意搞的。具體查一下,那個時間 段跳的閘,室內有無有人。 |
---|---|
|