550374389
!!!
級別: 論壇先鋒
|
星三角電路的標準接法是,U1,V1,W1端子接主接觸器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接觸器,我現把U2,V2,W2端子接主接觸器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接觸器可以嗎??今天我按照第2種接法接了一個電機,啟動時星型接法正常,但當轉換到三角型接法時發型電機的轉速明顯變慢了,電流增大,像缺了相一樣請問各位大俠是第2種接法有誤嗎??? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
U1,V1,W1端子接主接觸器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接觸器,把U2,V2,W2端子接主接觸器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接觸器可以的。 你轉換到三角形后,電機速度慢,噪音大,電流大,是你把到三角形接觸器的電機線接錯了,相序沒有接正確的緣故。 |
|
---|---|---|
|
愛不離
級別: 略有小成
|
星三角轉換,先分出頭尾,接Y形時把三個尾連起來就可以了,接星形時候,把三相的頭尾相戀,一般電機上是這樣分的。上面一排是U1 V1 W1 下面一排是W1 U1 V1 |
---|---|
|
lideyi
級別: 略有小成
|
到網上去找個繼電控制圖然后去寫過梯形圖,這個挺簡單的,要不直接下個星三角啟動梯形圖參考下,再仿教寫下,寫多了就熟悉了。 |
---|---|
|
工控—魔術師
登天路,踏歌行
級別: 略有小成
|
你的三角形接法時順序接錯了 三個繞組只有了兩個繞組上電 其中一個繞組沒有電流(因為兩端接的是一根相線,沒有錯開接) 我當初沒事做的時候假設過這個問題 把三個繞組畫出來 再假設相序接錯 原來是這種反應啊 |
|
---|---|---|
|