對于一臺變頻器拖多臺電機的事,我以前看到有人這樣做過,工頻情況下,電機的功率總和小于變頻器的最大輸出功率,這樣做有什么問題嗎?電機是冷卻塔上的風機。 |
---|---|
|
shanguqf
級別: 略有小成
|
“電機的功率總和小于變頻器的最大輸出功率,這樣做有什么問題嗎?” 經過我的實際實驗和連續8小時的運行檢驗,應用一臺變頻器托動多臺電動機的操作,只要保證您所說的“電機的功率總和小于變頻器的最大輸出功率”是沒有什么大的問題的。需要注意的是: 1、被拖動的這些臺電動機其運行狀態是相同的。 2、保險起見,最好預留出“變頻器最大輸出功率×25%=保全功率”,作為這些臺電動機“同時啟動”和“意外過載”的保全措施。 以上純屬我個人所見,僅供參考。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
陶瓷廠以前都是這樣用的,是可以的,建議每臺電機再加裝熱繼電器就比較保險 |
|
---|---|---|
|
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
|