膏鹽礦
級別: 探索解密
|
新人求助。以前只是理論學過,實際運用一點也不行,請教一個問題,本單位有供電變壓器,容量一千五百千瓦,一臺不頻繁啟動的五十五千瓦的電機能直接啟動么。 |
---|---|
|
木皮
學海無涯
級別: 家園?
|
不可以,如負載不是很重可以用降壓啟動(便宜就是星三角)錢不是問題就是變頻了 |
|
---|---|---|
|
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
|
這個問題問的好 這要看你的變壓器都帶什么負載,負載的運行情況,如果只帶這一臺電機可以直接啟動 |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
|
如2樓所說,可以采用降壓起動; 另,不知是空載起動,還是帶負載起動。 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
只要啟動電機的時候。變壓器的負載不是很大,電機不是帶負荷啟動,完全沒有問題的。好多1250KVA的變壓器,75KW的電機,都直接啟動的。 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
你考慮的欠周到些,資料上面解釋也不全面。直接啟動是需要考慮變壓器容量,但是,這個變壓器負載不光是只有這臺電機。行規中十分明確15KW以上需要降壓啟動的。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
1500KVA 55kw 當然就可直接啟動 |
|
---|---|---|
|