路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
大家都是老手了 請教幾個比較常識的問題 1,電流互感器可以在二次側一端接了地線的情況下帶點拆開電流互感器的二次側(電流變)嗎?或者停電,拆掉電流表,把線端包起來。 2 ,電壓表可以直接拆下來更換嗎? 3,功率表可以直接拆下來更換嗎? |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
電壓表可以直接拆下來 電流表最好的就把二次側短路后拆下來就可以了 |
|
---|---|---|
|
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
|
其實你拆下來給他短上,等表來了在裝上去啊.裝備:手戴絕緣手套,腳蹬絕緣靴,身穿絕緣服,腳墊干燥木板,保證OK. |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
DL/T866、GB 16847這兩份標準上面說得有! |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
另一個標準,標準的4.2.7上面說了這個問題! |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
上面文件分卷由2345好壓(Haozip)生成,請使用2345好壓來解壓。 2345好壓下載地址:http://www.haozip.com/ 分卷文件共有以下3個: DL-T866-2004-CT選擇規程.haozip01.zip DL-T866-2004-CT選擇規程.haozip02.zip DL-T866-2004-CT選擇規程.haozip03.zip 為了更方便的合并分卷文件,本說明文件請勿刪除,謝謝! |
|
---|---|---|
|
g18363393722
級別: 家園常客
|
1、電流互感器不能開路運行,可以把互感器二次側先短路,再拆電流表,把線頭包好。 2、電壓互感器可以開路,可以拆電壓表但千萬別短路; 3、其實功率表是電流表、電壓表的合并,電流線路別開路,電壓線路別短路就沒問題; |
---|---|
|