ssy8585664
學得越多才發現不懂的越多,不懂越多更要堅持不懈的學習。
級別: 工控俠客
|
小弟,我最近接了一個項目,是三菱fx2n的plc用fx2n-485bd和臺達的vfd-m系列的變頻器通訊,我plc發送變頻器正轉,反轉,停止和寫入頻率的代碼,變頻器響應都正常,但是我要讀出變頻器的參數的時候就出現了問題,我plc發送什么數據,就接收到什么數據。請問這是為什么呢? |
|
---|---|---|
|
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
|
"我plc發送變頻器正轉,反轉,停止和寫入頻率的代碼,變頻器響應都正常"是否是能通信正、反轉正常?但讀參數就不正常?如果是你發什么數據就收到什么數據的話證明你的指令或計算LRC數據有誤,檢查程序變頻器通信參數吧。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ssy8585664
學得越多才發現不懂的越多,不懂越多更要堅持不懈的學習。
級別: 工控俠客
|
我plc發送變頻器正轉,反轉,停止和寫入頻率的代碼,變頻器響應都正常, 變頻器能按照我發出的指令進行正轉、停止,反轉和寫入頻率 |
|
---|---|---|
|