ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
|
在下真的是走頭無路了,怎么搞都通迅不用,就兩個PLC單對單連接,在用四根線連的時候沒問題,但改成兩根線并連時就不行了,RDA跟SDA并在一起,RDB跟SDB并在一起。是不是不同型號的PLC不能用兩根線連接? |
|
---|---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
C24做主站,3U當從站。C24禁止回波,應該問題不大 |
---|---|
|
zsm9614501
級別: 略有小成
|
同樓上,以前本站有討論過如何讓C24禁止回波,樓主找一下貼子吧,另外你也可以用C24模塊的RS232接口,再買一塊RS232轉RS485的轉換模塊,如研華的ADAM-4520模塊 |
|
---|---|---|
|
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
|
論談上找不到如何讓C24禁止回波的貼子,暫時手頭上沒有RS232轉RS485的模塊,我把程序共享出來,望大神們指點指點。謝謝 |
|
---|---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
如果無協議通訊搞起來麻煩的話,試試MODBUS |
---|---|
|
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
|
謝謝,下午試試,因?yàn)閮蓚PLC485通迅是用到無線通迅器上,無線通迅器有規定的格式和協義 ,總之,謝謝你。幫大忙了。 |
|
---|---|---|
|
627549563
級別: 略有小成
|
大神們,有關于C24通訊的實例和手冊嗎???貢獻下吧 |
---|---|
|
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
|
圖片:
還是不行,報錯! |
|
---|---|---|
|
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
|
有沒有誰在調試試機中遇到過這個問題?? |
|
---|---|---|
|
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
|
這個程序每剛送電時沒有問題,就是QPLC接收3U的數據時有點延時一兩秒!但運行五到十分鐘后C24模塊就報錯,就是上面提到的7F68。到底什么原因?真的不解? |
|
---|---|---|
|