一臺2.2KW的電機帶2臺1.1KW的電機,額定電流是3.3A左右,我把 過載電流 設置成5.5A,為什么還會偶爾報警 過載 和 過流 ? 還有,電壓不穩會導致以上問題嗎?我們公司的電壓最高在620V |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
要死了,620V高壓不燒變頻器真是大幸了。 樓主留言:我看著也以為萬用表壞了,單相電350V |
---|---|
|
ihzgnay
級別: 探索解密
|
有高壓變頻不怕的.還是多觀察幾天,誤報是有的.但你總是要確認誰的問題, 樓主留言:現在就是不知道到底是誰的問題,所以才發的帖,老是過載或者過流報警,請問我把過載電流設置的高一點有用嗎? |
---|---|
|
客居他鄉
級別: 略有小成
|
樓主的萬用表電池沒電了吧,要不是你公司自已發的電,怎么與眾不同啊。 樓主留言:只有一次測量是620V,第二天測 量是420V,我可以確定,萬用表絕對好 |
---|---|
|
雪峰
級別: 網絡英雄
|
620V?! 市電怎么可能,不會是你們公司自已發的電吧! 樓主留言:不是市電,是在山里 |
---|---|
|
luo76
級別: 論壇先鋒
|
三個電機相加4.4KW,估算滿載也得8.8A,負載的大小變化時電流也跟著變化的,樓主要多學習啊 |
---|---|
|
gaoz
拜師學藝
級別: 工控俠客
|