jun1369
級別: 探索解密
|
三相電源線的線徑,長度必須一樣,否則三相電流就不平衡,也看看三相電源。 |
---|---|
|
jun1369
級別: 探索解密
|
三相電源線的線徑,長度必須一樣,否則三相電流就不平衡,也測量一下三相電源線的線阻是否相等。 |
---|---|
|
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
|
大電機電阻很少,如果電纜長度不一太明顯很容易造成電機繞組不平衡! |
|
---|---|---|
|
22472775
級別: 探索解密
|
你測下電機的輸入接線柱電壓..三相差2%以內就是正常的..那就是電機問題. |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
因為S500線上電流小,考慮其線阻大,現在又在S500上并接同樣的一根,再開機,結果幾乎沒變化,就是以前S500上的電流由兩根平分了。真是不好解決呀? 看來只有再放一根全換。舊兩根廢棄太可惜了吧! |
|
---|---|---|
|
六安皖杰機電
級別: 略有小成
|
換掉的電纜是三相不平衡引起的,原因可能是電機電流長時間不平衡造成的,仔細檢查電機和負載。電機有無匝間短路,阻值下降,負載有無轉啟動矩過大,控制柜系統是否都正常..... |
---|---|
|
rrx888
級別: 正式會員
|
是不是電機軸承有問題?,一般軸承偏心的話會造成三相不平衡。 |
---|---|
|