gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
|
看來樓主還沒有弄明白什么是相電壓和線電壓? |
|
---|---|---|
|
shfxfa
級別: 家園?
|
這個很簡單啊,星型接法時三相電壓是660,一般常用的三相380供電就得做三角形接法,其實每一相繞組首尾端承受的電壓是一樣的。380V |
---|---|
|
xujian
級別: 略有小成
|
呵呵。地面上660電壓很少見。煤礦電機大部分都是用三相660供電,星型接法。就像2.2KW接380時星型接法,還可以接三相220,當能要改成三角接法。 |
---|---|
|
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
|
660代表只能就Y型, |
|
---|---|---|
|
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
|
三樓理解正確 |
---|---|
|
zhanglizhi
迪凱 南云 鼎盛 勝龍打碼機銷售與維修
級別: 探索解密
|
可以660V供電和380供電,接法不同內部線圈電壓其實是一樣的 角型電壓是380的星型電壓是660的 |
---|---|
|
sug
級別: 略有小成
|
Y接時工作電壓是△接的√3倍,這個是不變的,△接380V,那么Y接當然是380*1.732=660V |
---|---|
|