heyouming
級別: 探索解密
|
我們公司的一臺設備的三菱plc在便用過程中,輸入端由于線路出現問題,串入了一百多伏的交流電。把幾個輸入點燒壞,后來更改了程序輸入點處理了故障。沒有過幾個天那幾個燒壞的點又好了。我也是剛入行的新人。想請問一下各位前輩這個是怎么回事。那幾個點還能用多久。謝謝 [ 此帖被heyouming在2013-06-15 20:17重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
能用多久真說不好。 每個輸入點在線路板上一般有一個電阻,有時會被燒壞。 如果再壞你檢測一下那個電阻。 |
|
---|---|---|
|
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
|
燒壞了,又好了,不會吧? |
---|---|
|
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
|
||
---|---|---|
|