li10142121
級別: 探索解密
|
三菱7.5kw變頻器拖動5臺1.1kw電機,每臺電機用一個4—6A西門子斷路器控制,但還是不定時會有一個斷路器跳閘,也不是固定的那一個斷路器跳。 跳閘以后直接合閘電機又能正常運轉,這是什么原因啊, 急求各位大蝦們 。 共同研究研究 [ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新編輯 ] |
---|---|
|
jesselai
級別: 略有小成
|
材料方面,你用的斷路器可能有質量問題,容量沒標稱的那么大,電路方面可能是電機啟動的時候過電流瞬間給沖跳的 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
我也經常碰到變頻器,軟起動器的空開無故跳閘。有時是起動時跳,有時是停止時跳。穩定運行中跳的很小。 我認為可能是諧波影響。 |
|
---|---|---|
|
thcgw
級別: 略有小成
|
變頻器是恒轉矩的吧?如果運行頻率較低,電機工作電流較大。你改一下變頻器載波頻率試試。按小功率電機設定載波。 |
---|---|
|
xl_x123
級別: 探索解密
|
有道理 |
---|---|
|
prince188
級別: 網絡英雄
|
斷路器電流可調把調到最大6A,你可能調到4A了,不行就換10A斷路器試試吧。 |
---|---|
|
prince188
級別: 網絡英雄
|
不應該一個變頻器同時拖動5臺電機這樣不合理,可以變頻起動后用接觸器切換到工頻控制。 |
---|---|
|
li10142121
級別: 探索解密
|
工作電流不大,是恒定的,電機是常轉的 |
---|---|
|
li10142121
級別: 探索解密
|
諧波影響 如何去除諧波,用濾波器? |
---|---|
|