老板要求在工程內加上時間限制,到時間后,如果客戶沒有履行承諾時,機臺停止工作,可是,如果用PLC內部時間作控制時,對應的時間內存可以更改呀(在PLC加密的情況下),請問各位大師這個如何做,比較好呀! |
---|---|
|
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
|
用觸模屏來做.用觸模屏系統時間發送到PLC ,在PLC做比較. |
---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
你不會時間觸發 記憶啊??????看你編程也是。。。。。。。。。。 |
|
---|---|---|
|
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄
|
自己用秒脈沖計算已運行時間,運行時間達到你設定的時間就停機,這段程序做成功能塊,數據就不能修改了,簡單做了一個,你參考一下 |
|
---|---|---|