迷茫中
級別: 論壇先鋒
|
以前公司是用MR-E的伺服驅動器現在伺服升級了用MR-JE的驅動器,但是關于參數PA13即指令輸入脈沖形態不是太清楚,我必須要選擇帶符號的脈沖列電機才能運轉,用正轉、反轉脈沖列電機就不能運轉,用的是集電極開路方式(F1S+MR-JE,CN1焊接的是PP與DOCOM),請高手診斷診斷。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
的確是這樣。按你以前配置,比如FX系列PLC的話,只能用脈沖加方向。 |
|
---|---|---|
|