zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
|
我公司的三菱Q02H;PLC程序里面有輸入點x665;x668等;輸出點有y660等;但是在主站里面沒有這些點;在cc-LINK遠程模塊的輸入輸出模塊里面也沒有;請教是怎么回事啊;謝謝指導; |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
也許根本就沒用,我在進口的國外設備中也發現過。因為他們也會用其它設備的程序COPY過來,再修改簡化,把有些功能取消了,又沒清除徹底,留下一些無用語句,要對程序全面解讀才能看出問題。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
樓上所言極是,很多機床廠就是這樣干的。 |
|
---|---|---|
|