plccontroler
級別: 探索解密
|
請教下:高速脈沖輸出在PTO模式下,它運行過程中的當前脈沖數能被讀取嗎,如果能的話應該讀哪個地址? |
---|---|
|
plccontroler
級別: 探索解密
|
資料上只有設置初始值和預設值的地址,應該讀哪個地址才能獲得當前輸出脈沖數呢?忘了說了,我的PLC正是S7-200 |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
需要建立計數器,HSC0 |
|
---|---|---|
|
insery
級別: 探索解密
|
不可以直接讀取,需要建立計數器,把輸出的脈沖信號接到I0.1(用高速計數器HSC3)或者I0.4(用高速計數器HSC5) |
---|---|
|